发表于:2009/11/6 11:58:11
#0楼
给位大侠,前两天学习用s7-200做的PID控制出现了问题,小弟不懂望大侠们指点一下。先行谢过了。
我用的226配了个em235,用向导做的PID控制程序,然后直接用的sm0.0使能,别的就没有了,但是在控制面板上进行监视,无论水位怎么变化,过程值都是零,我然后尝试改动各个调解数值,发现只有输出值随着变动但是过程值还是不动,是不是我哪地方没想到弄错了啊。
后来我怀疑是设备出现问题了,换了输入口,结果还是同样的情况,我用在线监视查看模拟量输入,结果发现输入是-32000.0,在输入上加上电压结果还是-32000.0这是不是就表示我的em235直接坏掉了啊.
有这方面经验的兄弟给点指示。
谢谢
