最近因为mt506买不到了,换用mt6056iv,感觉不错,不用再用那根串口线了。
以下是屏控制变频输出频率
首先设置屏的通信口,这里选择MODBUS-RTU模式,站号1.通信口选择com1.9600.n,8,2如下图
附件
然后做一个数值输入原件设定如图
附件
找一个9针插头,在1,2针上焊接引出2根线,找一根电话插头线(RJ11)插在台达M系列的通信口上。变频器设定如下:p00=3。
p92=3.把9针插头的引出线和电话线接起来,通信不成功的话就反一下线。现在就可以在触摸屏上调节变频器运行频率了。表情表情
stop
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/11/6 12:27:26
#1楼
506MV的目前还能偶尔定到货;
3237
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3237
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/11 23:04:23
#2楼
我用的是MT6056I
2704
suntech
文章数:206
年度积分:101
历史总积分:2704
注册时间:2002/6/9
发站内信
发表于:2009/12/15 9:24:37
#3楼
这个例子非常好啊,多交流啊
860
yinfeiling
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:860
注册时间:2009/7/25
发站内信
发表于:2011/4/28 22:03:54
#4楼
很好,我学习了
471
253417732
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:471
注册时间:2016/11/25
发站内信
发表于:2016/11/29 17:11:05
#5楼
那个地址8194什么意思呢,怎么定义的,我看变频器说明没有呢,说明下我是新手刚好做这样的项目谢谢
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2016/11/30 21:16:42
#6楼
好多年前的事情了,8194是10进制,对应16进制是2002.因为通信协议对应关系,其实是变频器的2001.
附件 未命名.gif
stop
401
huameixiaoqu
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2017/3/28
发站内信
发表于:2017/3/28 22:24:08
#7楼
请问 楼主  第一段速度在屏上怎么操作
谢谢
1171
zsdsun
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:1171
注册时间:2011/3/17
发站内信
发表于:2017/10/10 16:59:01
#8楼
我就是不知道那个正向反向启动的那个常数 18  34 怎么算的   希望高手指点一下,谢谢,,QQ364143717
附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2017/10/10 17:00:36编辑过]
1171
zsdsun
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:1171
注册时间:2011/3/17
发站内信
发表于:2017/10/10 17:00:04
#9楼
附件 2.jpg



我就是不知道那个正向反向启动的那个常数 18  34 怎么算的   希望高手指点一下,谢谢,,QQ364143717