首先谢谢各位前辈提醒,问题已经解决“绝压压力变送器量程500pa-200kPa,输出是4-20mA,终端显示仪表是英华达B3数显表,中间经过隔离栅,为什么在真空状态下显示不正常”这个问题写的是很模糊,本来是说传感器绝对压力500pa-200kPa对应4-20mA,4-20mA作为信号输入到英华达B3数显表,在英华达B3数显表上显示传感器所测量的被测环境的绝对压力值。原来仪表显示的压力值与实际压力值不对应,经检查是变送器的量程与数显表所设置的量程不一致,造成变送不成线性,究其原因是变送器所选则量程太小,选购合适量程变送器,使变送器量程与数显表量程一致后,数显表显示正常。