发表于:2009/11/2 11:10:01
#0楼
真空断路器的触头开距小,操作工业电器所需能量小,冲击小,机构简单,故其很少发生故障。从故障发生率低和检修情况看,真空断路器是一种理想的断路器。
真空断路器的故障发生部位对比 %
操作机构 50
主回路部分 34
控制部分 10
其它 6
真空断路器是否有故障,可以根据其能否准确无误地合闸、分闸并使开关可靠地保持在合闸、分闸位置来判断。主回路方面的故障,可以从断路器例行的检修和维护中发现并排除,例如真空灭弧室真空度是否下降,用工频耐压法可以很容易地辨别。断路器合、分操作不正常,有时不易找出故障点,特别是一些综合性故障的辨别判断较为困难,但只要搞清了断路器的结构原理,从各功能模块入手分析排查,往往就能取得事半功倍的效果。
断路器的基本操作过程可以简单地描述为:
储能→合闸准备→合闸→合闸保持(锁扣)→完成合闸动作→分闸→(脱扣)→完成分闸动作。
上述任何一个环节出问题,都将影响断路器的合、分操作。因此,分析故障点时,首先要分清各功能块,再采取分步排除法,逐个排查。
故障1:储不上能
储不上能是真空断路器较常见的故障之一,特别是棘轮、棘爪驱动的储能机构,故障几率较高。储能机构要完成储能动作,主要取决于储能电机、驱动机构、定位件这3个环节。紧紧抓住这3个环节,很容易找出故障的症结。
故障2:无合闸动作
发生无合闸动作故障主要与合闸电磁铁是否吸合、储能是否到位、定位件动作是否正常有关。
故障3:空合
有合闸动作但合不上闸称之为空合。在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析,然后再分析是否与储能部分有关。
故障4:不分闸
在此需强调指出,在断路器发生拒动、空合等情况时于分析检修断路器主体之前,要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面,然后再进行断路器的分析诊断。