兆欧表的使用技术

900
sqc157479461
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2009/11/1
发站内信
发表于:2009/11/1 19:46:17
#0楼
菜鸟求助:请问500V以下和500V-1000V    1000V-2000V的电缆用多大的兆欧表。或给介绍一款兆欧表谢谢
2116
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/11/1 20:06:47
#1楼
500V及以下的,用500V的。500--1000V,用1000V的,1000---2000V的用2500的。
6845
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6845
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/11/2 14:23:22
#2楼
高上一个等级就行了
6845
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6845
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/11/2 14:23:32
#3楼
高上一个等级就行了
3562
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3562
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/2 18:05:47
#4楼
500V及以下的,500--1000V,用1000V的,1000---2000V的用2500的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3848
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/2 23:13:52
#5楼
兆欧表电压等级比被测电缆最好至少高一个等级