中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

仪器仪表

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: OMRON 温控表,4-20mA电流无输出
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:1097 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

OMRON 温控表,4-20mA电流无输出

分享到
921
zct11200
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2009/7/22
发站内信
发表于:2009/10/29 15:33:33
#0楼
我用E5AK编了个程序,SP0=15,TIME0=0,SP1=50,TIME1=1,在expansion mode 中 已把end condiion 改为SP。然后把热电偶放入50°的水里,检测电流只有3.6mA,且OUT1灯不亮,OUT2,SUB1,SUB2,灯都亮。输出模块是E53-3C,为什么会出现这种现象,我真是不解了,请高手指点一下,具体说说4-20mA输出,多谢了!
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/10/29 18:31:36
#1楼
可能便错了,最低应有4ma,
921
zct11200
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2009/7/22
发站内信
发表于:2009/11/2 9:33:46
#2楼
我分析了一下,1、好像是我的加热时间太短,远小于我设定的时间,所以短时间内温度就上去了,报警很快就输出。2、程序在我设定的SP0就停住了,显示屏2一直显示我的SP0的值,也可能是程序一直就没有运行,RST一直就是亮着。3、我的RUN/RST键失灵,我得在LEL0上开始
815
hisoysoa
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:815
注册时间:2009/11/20
发站内信
发表于:2009/11/24 22:57:44
#3楼
我虽然不明白你用的是什么软件编程,但是我可以肯定的告诉你,就是指有3.6ma那就是你检测的温度已经超过了你的设定温度。RST常量,说明你的程序一直都在复位,所以才会导致你的按键失灵。你的单片机有没有看门狗,如果有,是不是没有喂狗。又或者你的程序存储器没有在和单片机同时复位,导致有的存储器从随机数值读取。导致程序不能正常运行。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003