请教各位师傅
 
  我工厂现在又300KAW的变压器,因为要增加生产设备,所以要放大变压器到600KAV,
请问下,那种意见会更好:1,废掉原来的变压器,直接投放一个600KAV的,
                       2,在原有的变压器,再增加一个300KAV的。
能否说明下理由。谢谢!
1369
大自然
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2009/10/29 13:19:41
#1楼
再加一个和以前一样的比较合适.可以并联运行.
1444
爱恋宝贝
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2009/10/29 13:41:42
#2楼
支持二楼!
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/29 13:55:26
#3楼
直接换个600的固然好,但投资太大,考虑投资问题,建议增加一台300的
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/10/30 9:45:47
#4楼
300的就是改造线路麻烦一点