您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

说一下这块压力表

19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/10/28 15:21:13
#0楼
附件
单位设备用这块表,有一电机时转时不转,最终发现是这块表焊接处开焊,造成电机问题。
这只是一块压力表,显示数而已,怎么会影响电机呢?
 一花一世界,一佛一如来
980
zhuanyou33
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2009/9/17
发站内信
发表于:2009/10/28 16:52:58
#1楼
断续接通导致接触器动作
脚踏实地,循序渐进是最好的成功方法!
zhujiangbo0912@shou.com
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/28 16:57:00
#2楼
压力表也会有开关信号输出的,是不是把它的开关点接到控制电路中去了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/10/28 17:01:23
#3楼
因为压力接入了电机控制反馈线路,所以它的接触不好,直接影响电机的运行。
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/10/28 17:27:56
#4楼
以下是引用czadog在2009-10-28 17:01:23的发言:
因为压力接入了电机控制反馈线路,所以它的接触不好,直接影响电机的运行。
有道理!
 一花一世界,一佛一如来
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/10/28 20:09:13
#5楼
压力表是不是用于控制液体或气体压力,用电机带泵进行控制。压力变化,输出变化
1215
xiaoxin_083
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2009/10/27
发站内信
发表于:2009/10/28 20:49:16
#6楼
同意3楼的说法
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/28 21:39:54
#7楼
主要看你怎么用的呀,可能是模拟量或开关量控制的电机转速
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/10/29 8:38:51
#8楼
具体要看你的控制电路了
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/10/29 8:57:56
#9楼
以下是引用fumz78在2009-10-28 16:57:00的发言:
压力表也会有开关信号输出的,是不是把它的开关点接到控制电路中去了
没有,设备用一年多了,最近出的毛病
 一花一世界,一佛一如来

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006