您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:5个,阅读:908 [上一页] [1] [下一页]
918
juyifangbao
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2009/9/13
发站内信
发表于:2009/10/25 16:02:04
#0楼
本文来源:巨一防爆网
http://www.fangbaoex.cn/industry/58.html
本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
①采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
②用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
③仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104011&Name=juyifangbao
1638
blls98351
文章数:339
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2006/12/4
发站内信
发表于:2009/10/26 9:20:31
#1楼
本安防爆和隔离防爆哪个防爆等级高啊?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2009/10/26 19:21:39
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2441
杭州佐格
文章数:1301
年度积分:50
历史总积分:2441
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/10/28 9:56:28
#3楼
以下是引用blls98351在2009-10-26 9:20:31的发言:
本安防爆和隔离防爆哪个防爆等级高啊?
当然隔离防爆的高了
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2009/10/28 14:15:20
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
22425
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:820
历史总积分:22425
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2009/11/3 11:39:08
#5楼
ia 等级:  在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0 ;
一个故障时,安全系数为 1.5 ;
二个故障时,安全系数为 1.0 。
注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。

ib 等级 : 在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0 ;  一个故障时,安全系数为 1.5 。
正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障   时安全系数为 1.0 。