站长、各位大侠,菜鸟有个小问题,目前我用S7-200通过RS485传输数据给上位PC,用PC-PPI电缆调试时(PC通过RS232接收数据)没有问题,现在PLC与PC仅距离不到30米,正式测试PC也要用RS485口,PC上用的是研华的扩展卡,其上485口接了两根线,临时做了根联线,S7-200侧接3、8脚,但数据接收有误,比用PC-PPI电缆调试时多收到几个字节,且有错码,但每次收到的还都差不多,如果是干扰应该不会这么有规律,这其间已经排除数据线收-发接反的问题。后从PLC口引地线与PC口地相接,也是如此。后又加匹配电阻,匹配电阻按照SIEMENS手册加入——— 6--390欧姆--3--220欧姆--8--390欧姆--5  1为地,PC侧加常规120欧姆,仍收不到正确数据,且与未加时区别不大。无奈之下研究了PC-PPI电缆,电缆485侧引出6根线,232侧有4根线,不知道目前只从3、8脚引出信号是不是还不够,难道SIEMENS的485还不太一样?不会是要专门买原装电缆才行吧,还请各位多多帮助,不吝赐教!!谢谢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      