您现在所在的是:

人机界面

回帖:1个,阅读:655 [上一页] [1] [下一页]
996
子彦
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2009/10/23 18:28:56
#0楼
我现在有一案子用白光V710的温控功能控制欧姆龙E5CN温控表,问题如下:
需更改E5CN中#C3000D(报警1类型)的值,只有温控表手调进入初始设定菜单(报警1类型设定画面)时,才可接受触摸屏发送的修改值。如在操作菜单(PV/SP画面)下则无法接受屏的设定值。请高人指点应该如何实现在操作菜单下实现报警1类型值的更改。
820
家仔
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2009/11/30 17:04:18
#1楼
这个要看你的温控网络表格的设置,应该找你的供应商的技术问清楚~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002