我现在有一案子用白光V710的温控功能控制欧姆龙E5CN温控表,问题如下:
需更改E5CN中#C3000D(报警1类型)的值,只有温控表手调进入初始设定菜单(报警1类型设定画面)时,才可接受触摸屏发送的修改值。如在操作菜单(PV/SP画面)下则无法接受屏的设定值。请高人指点应该如何实现在操作菜单下实现报警1类型值的更改。
820
家仔
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2009/11/30 17:04:18
#1楼
这个要看你的温控网络表格的设置,应该找你的供应商的技术问清楚~