发表于:2009/10/21 13:02:28
#0楼
上个星期我接到一个工厂打来的紧急电话,说他们总开关老是跳闸。说然来不跳。到现场后。发现总电流超过了总开关的定值。还发现功率因数为0.8.再看电容柜补偿电流不到一百安。说明补偿不够。最后8个30KVAR的电容换了7个新电容。这时总电流降了200多安。问题解决。所以补偿电容在电网中作用是不能小看。下面把电网中无功补偿的设计及电容量计算提供给大家参考。首先要知道现场的功率因数。这可以到现场测量。也可以看电容柜上补偿控制器上显示功率因数。最好是在满负荷时的功率因数。确定功率因数后查表得到一个数后乘上总功率就可以了。如我想把功率因数从0.7提高到0.99,查表得到是每KVA要0.878KVAR电容。如果变压器容量是630KVA.用630X0.878=553.14.就是说要补553KVAR的电容。现把计算的结果用表提供给大家希望对大家有所帮助。