#0楼
上个星期我接到一个工厂打来的紧急电话,说他们总开关老是跳闸。说然来不跳。到现场后。发现总电流超过了总开关的定值。还发现功率因数为0.8.再看电容柜补偿电流不到一百安。说明补偿不够。最后8个30KVAR的电容换了7个新电容。这时总电流降了200多安。问题解决。所以补偿电容在电网中作用是不能小看。下面把电网中无功补偿的设计及电容量计算提供给大家参考。首先要知道现场的功率因数。这可以到现场测量。也可以看电容柜上补偿控制器上显示功率因数。最好是在满负荷时的功率因数。确定功率因数后查表得到一个数后乘上总功率就可以了。如我想把功率因数从0.7提高到0.99,查表得到是每KVA要0.878KVAR电容。如果变压器容量是630KVA.用630X0.878=553.14.就是说要补553KVAR的电容。现把计算的结果用表提供给大家希望对大家有所帮助。
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/10/21 14:03:02
#1楼
无功补偿电容的计算
附件:
[本地下载]
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/10/21 18:50:10
#2楼
谢谢了,先用
2185
宁静淡泊
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2007/11/12
发站内信
发表于:2009/10/21 21:01:14
#3楼
谢谢收藏了。表情表情
   淡泊明志 宁静致远
1087
lf2527089
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2007/11/1
发站内信
发表于:2009/11/1 10:50:17
#4楼
谢谢希望多发这样的东西
910
1252490329
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2009/10/31
发站内信
发表于:2009/11/1 14:21:58
#5楼
谢谢,你的帖子
1069
menglonghan
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2006/9/20
发站内信
发表于:2009/11/3 8:57:25
#6楼
谢谢
谢谢!
2065
华hh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:2065
注册时间:2008/9/12
发站内信
发表于:2009/11/3 20:22:19
#7楼
谢帖提供资料.
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/5 12:59:13
#8楼
有那位朋友老师能再详细讲解一下吗
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/11/5 15:57:28
#9楼
再说一下吧。功率因素的提高主要是用电容补偿来获得。每个现场的功率因素都不一样。如某个厂在没有电容补偿时,有一个功率因数。假如是0.6。那么我想把功率因数提高到0.99。那就先查表。0.6和0.99对应数是1.192。就是说1KVA的负荷要补1.192KVAR的电容。你要补的负荷如果是100KVA。就用100乘以查得的系数1.192就等于119千乏。就这么简单。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006