您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1532 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
李子
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2004/5/17
发站内信
发表于:2009/10/19 11:16:29
#0楼
我单位选厂浮选机的开关柜装有CJ20-63接触器8只,每个配有一个空开、热继电器,控制一台18.5千瓦的电机,各接触器间距10mm左右,开关柜密闭,在热继电器出现过载动作时常发生接触器上端电弧短路,甚至波及相邻的接触器。检查接触器粉尘并不多,空开与接触器间是15mm的铝排连接。请教各位同仁,为什么接触器的电弧飞散出来,还是别的什么原因??????
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/10/19 11:24:54
#1楼
接触器有灭弧的啊
 一花一世界,一佛一如来
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/10/19 12:42:51
#2楼
用的时间长了灭弧不起作用,将灭弧罩打开用酒精擦干净看看
1091
李子
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2004/5/17
发站内信
发表于:2009/10/19 14:18:51
#3楼
380伏低压接触器灭弧的问题2
即使是新装上去的接触器也存在类似的问题,使用的是德力西的接触器。表情
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/10/19 16:00:24
#4楼
发个图片上来,大家看看.
新手报道,受教必顶!
图
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/10/19 19:24:10
#5楼
检查一下问题,这也是主要原因之一。
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/10/19 22:04:39
#6楼
灭弧装置坏了吧?
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/19 22:53:29
#7楼
现象是很奇怪,可以更换一只其它牌子或其它系列的接触器试一试
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/10/20 9:54:27
#8楼
你考虑一下是不是你那空气有点潮湿哦,潮湿的话是有可能出现你说的情况的
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2009/10/20 13:52:53
#9楼
用的时间长了灭弧不起作用.拆开清洗一下.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006