星三角启动。延时多长 时间才能切换到三角形运行?也就是说要达到电机额定转速的多少才切换过来。
881
lixiaohua996
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/4/25
发站内信
发表于:2009/10/19 2:17:01
#1楼
这个你自己试试看吧,我一般就是让电机Y启动,听声音一直恒定不变了就切换为三角形接法
仅供参考,没有科学依据
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/10/19 7:39:05
#2楼
还要看负载的大小
大家一起学习
870
共鸣
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2009/10/18
发站内信
发表于:2009/10/19 8:14:32
#3楼
要跟据负载的大小和电机功率的大小。
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/10/19 8:17:44
#4楼
我一般设定10秒钟,但要看负载的情况来定
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/10/19 9:48:35
#5楼
具体时间应根据负载而定,不能单纯的以某一数值为依据。
1134
fshlkpe
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2009/10/13
发站内信
发表于:2009/10/19 11:04:25
#6楼
谢谢各位的赐教。小弟学习了。我再去试一下。
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/10/19 11:56:33
#7楼
一般的时间是:电机功率数开方后乘以2,再加上4.
1134
fshlkpe
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2009/10/13
发站内信
发表于:2009/10/19 12:44:24
#8楼
谢谢
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2009/10/19 14:17:02
#9楼
时间是可以根据启动时实际测量.
方法是:先手动启动并用钳型电流表和秒表测量,当按下启动按钮时计时,看启动电流表回返时的时间就是启动时间,不同的负载时间也不同.