您现在所在的是:

EPLAN

回帖:11个,阅读:2666 [上一页] [1] [2] [下一页]
806
zhouyufeng1981
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2009/10/16
发站内信
发表于:2009/10/18 22:41:52
#0楼
此电路图无法理解。输入电压为24伏,请高手指教,谢谢?
是24伏的正反转电路,是德国的设备,但现在根据他的二极管走向,我感觉二极管控制正反转的电机,好像不通,在请哪位高手在指导。谢谢
附件
8119
gaoqinxi
文章数:1642
年度积分:131
历史总积分:8119
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2009/10/19 8:02:20
#1楼
像EPLAN画得图纸
控制电压时多数伏的我看二极管是转换时灭弧用的快速关断 延长触电寿命 是辅助触点
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/10/19 13:03:42
#2楼
表情看不明白!!/
请指教
3522
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3522
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2009/10/19 15:07:54
#3楼
下面的两个开关应该是限位开关!那么二极管的作用应该是快速(停止)减速电路?利用再生发电减速??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3577
疑问
文章数:891
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/10/19 15:54:09
#4楼
不懂,顶起!等待高手解说
新手报道,受教必顶!
图
2364
sjqing1
文章数:931
年度积分:50
历史总积分:2364
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/10/19 16:06:59
#5楼
看的不是很明白,不过4个二极管肯定是用于制动的。
S17或者S18其中一个做档位切换,使电动机供电回路切断,V6或者V7+回生电阻R+电机,构成回路。此时电机起发电作用。
不知道V5和V8是干嘛用的?
S17,S18好像是双掷开关,可是一端没有接线。。。



[此贴子已经被作者于2009-10-19 16:14:26编辑过]
863
劲草
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/3/25
发站内信
发表于:2009/10/19 20:41:08
#6楼
所谓学无止境,不懂得的东西太多了。
880
hewu0123
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2009/10/21
发站内信
发表于:2009/10/21 20:08:29
#7楼
kankan
看不等
976
电工玉明
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2009/10/22
发站内信
发表于:2009/10/23 17:16:15
#8楼
我看-S17(出)和-S18(入)像是限位开关,正常时只有一个会被触动,此时电机断电停转,限位开关保持触动壮态,只有换向继电器SE2-K11动作时,反相的电源可以通过电机使其动作,二极管 V8 V5就起这个让已反向的电源通过的作用,V6 V7起制动作用,V6只对出限位制动,V7只对入限位制动。
357
44207501
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:357
注册时间:2018/4/19
发站内信
发表于:2018/4/20 9:07:59
#9楼
回复 #8楼 电工玉明
这么简单的正反转,电阻制动原理看不懂?回家种地吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007