您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1462 [上一页] [1] [下一页]
852
yyl_200
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2009/10/13
发站内信
发表于:2009/10/14 19:11:11
#0楼
有台德力西的智能无功功率自动补偿控制器,是新做的柜子!控制器型号JKL5C 12回路的,送上电后!无功显示正常在0.85左右,设定的门限在0.95,设定的延时在30S,当投上一组电容器后,控制器显示的是(功率因数0.92与C—0互相闪烁),2秒后先投的一组电容器自动切除,还没到0.95啊!过了一会再次投上一组电容器,显示的还是功率因数0.90与C—0互相闪烁,2秒后又自动切除了!然后换了个还是这个样子.请各位给出个注意!急!显示C—0是什么意思啊??
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/10/14 19:51:42
#1楼
过压表情
我只是看看,不说话!
图
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/14 20:29:37
#2楼
显示C—0是:低无功。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2009/10/14 21:31:07
#3楼
是检测到的取样的电流太小,一般出现在没有负荷的情况下
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/14 22:02:51
#4楼
送上电后!1、无功显示正常在0.85左右,就表示取样信号输入正常;
         2、当投上一组电容器后,控制器显示的是(功率因数0.92与C—0互相闪烁),2秒后先投的一组电容器自动切除,过了一会再次投上一组电容器,显示的功率因数0.90与C—0互相闪烁,2秒后又自动切除了!然后换了个还是这个样子,当功率因数与C—0互相闪烁是表示投入的电容器后无功超前,此时显示的功率因数0.92和功率因数0.90实际应是-0.92和-0.90。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/10/15 7:53:26
#5楼
检查一下过电压设置值是否较低,应该在430V左右。
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/10/15 14:27:19
#6楼
感觉是不是电容容量不合适啊,有可能容量太大,不投就低,投了又过了。它在不停地找合适点。换几组小的试试看,有可能匹配~!
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/10/15 16:36:38
#7楼
同意楼上的说法
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/10/19 12:30:08
#8楼
补偿控制器如果显示C-0一般是表示电流为0,或电流很小。可以检查电流信号线与互感器的接触是否松动。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005