您现在所在的是:

工控软件

回帖:3个,阅读:5106 [上一页] [1] [下一页]
2220
九思易
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:2220
注册时间:2005/10/14
发站内信
发表于:2009/10/12 17:38:56
#0楼
解答:

M8112 M8113 用于FX1S,FX1N,FX1NC模拟量扩展板。
M8112 用于存储FX1N-2AD-BD 通道1的数值.

M8113 用于存储FX1N-2AD-BD 通道2的数值
九思易自动化软件
易控(INSPEC)组态软件
http://www.controlease.com
38681
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:209
历史总积分:38681
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/12 20:08:11
#1楼
M是位元件,单独一个怎么能存储数值了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2220
九思易
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:2220
注册时间:2005/10/14
发站内信
发表于:2009/10/13 11:50:20
#2楼
M8112 :输入模式Ch1切换标志(OFF:电压输入模式0-10V ON:电流输入模式4-20mA)
M8112 :输入模式Ch2切换标志(OFF:电压输入模式0-10V ON:电流输入模式4-20mA)
D8112:  Ch1的数字值
D8113:  Ch2的数字值
九思易自动化软件
易控(INSPEC)组态软件
http://www.controlease.com
84792
ZCMY 版主
文章数:47325
年度积分:851
历史总积分:84792
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/10/13 16:25:31
#3楼
呵呵;
这个FX1N-2AD-BD及FX1N-1DA-BD手册上说的很清楚;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003