二、下面看一下台达DVP-1 22kW变频器主电路/可控硅触发电路
上图中的变频器主电路结构与其它变频器有所不同。三相整流桥的三个上桥臂是由三只单向可控硅器件组成的,省去了充电电阻和充电接触器,增加了R1、D1、FUSE1变频器上电时的预充电电路。在对直流回路储能电容器的充电控制上,也有其新的特点。控制机理如下:变频器上电瞬间,三相整流桥的上三桥臂可控硅器件,因无触发电流而关断;R1、FU1、D1将R相输入交流电整流成正半波电压,经P0、P1端子给直流回路的储能电容器充电。在电容器建立起充电电压后,变频器的开关电源电路起振,由开关变压器DT1的次级绕组感应电压,经D7、DC31整流滤波后,做为可控硅触发电路的隔离直流电源。多谐振荡器DU2开始工作。此时CPU检测由直流回路来的电压检测信号,判断储能电容上电路达到一定幅值时,输出一个可控硅控制信号,控制光电耦合器DPH2导通,将振荡信号由DU2的3脚引入到三极管DQ22的基极,进而驱动功率管DQ3导通,将触发信号同时加到三只可控硅的栅、阴极,三只可控硅全部导通,输入电路由半波整流电路转化为三相桥式整流电路,预充电过程结束,变频器进入待机状态。
触发电路相对简单,既非移相电路也非过零触发电路,振荡电路输出占空比达90%以上的矩形脉冲,几乎在任意时间内,都将触发信号送到三只可控硅的触发极。可以说,变频器在上电后,一旦DPH2受CPU控制而导通,三只可控硅也即随时处于导通状态下,同三只普通整流二极管相差不大。
触发电流形成的通路是这样的(以R上臂可控硅触发电路为例):由D7、DC31整流滤波后的直流电压,经DQ3控制开关管、DD24、DR35加到可控硅的G极,再经K极回到触发电源地端。DQ3是控制可控硅开通与关断的“开关”,开关闭合与断开的指令由CPU发布。
故障检修:如图2-12电路,当可控硅器件有击穿短路故障时,将输入三相交流电源形成短路,运行中电源开关跳闸。用户会合不上供电开关(一般是采用空气断路器),一合即跳;当可控硅有开路故障(或触发电路有故障)时,变频器启动或运行过程中,会跳直流回路欠电压、LU等故障,并停机保护。此时须区分是可控硅本身故障还是触发电路的故障,用检测法2先检测是否是可控硅损坏,再检查触发电路的好坏。
对触发电路的检查,先将直流回路的电容器组脱开主电路,另行接入两只100uF400V电容器代替原储能电容,可方便对可控硅触发电路的检查:
触发电路的正常工作须具备两个条件:
1、DU2振荡电路能正常工作,输出正的驱动电压;
2、触发电流的通路受控于CPU的开关信号,取决于DPH2、DQ22、DQ3的工作状态。对触发电路的检查,也可从此两方面着手。短接DQ3的C、E极,测三可控硅的G、K极间应有1.5V左右的直流电压。若此电压正常,说明DU2振荡电路正常,检查排线DJ8的24端子从CPU来的+5V控制信号、DPH2、DQ22、DQ23等环节;若可控硅仍无触发信号,检查DU2及外围电路。
从电路的一个关节处、枢纽处,人为改动一下原电路状态,即可令电路的输出产生明显的变化,从而暴露出故障在哪个环节。也许从电路的静态我们较难判别,或是需费较大的力气才能检测出故障所在,而有采取一个小手段,令电路动起来,则故障环节就会显露无遗,我们可以自己造出一条故障检修的“捷径”来。短接DQ3的C、E极,即是快速判断故障是出在CPU控制电路还在触发电路本身的一个好法子。
[故障实例1]:
台达DVP-1 22kW变频器,上电无反应,操作面板无显示,测量控制端子的24V电压为0。判断为开关电源或开关电源的供电回路故障。上电检测直流回路的储能电容两端无530V直流电压,进一步检测预充电电路的保险管FUSE1已经熔断,致使开关电源得不到输入电源,整机不工作。考虑到熔断原因为三相整流电路中可控硅元件因未被触发导通,预充电电路因承受运行电流冲击,而使FUSE1熔断。将FUSE1换新后,上电在三只可控硅的触发端子均检测不到直流电压。当短接触发电路中的DQ3时,三只可控硅的触发端子均有触发电压输入,三只可控硅开通。检查DQ3的集电结已经开路损坏,将 DQ3用功率管BU406代换后,故障排除。
[故障实例2]:
台达DVP-1 22kW变频器,故障状态同上。检查也是FUSE1熔断。换新保险管后上电检查:短接DQ3的C、E极,测量G1、K1,G2、K2,G3、K3触发端子间仍无触发电压信号;测量DU2的3脚有直流电压输出;测量光电耦合器DPH2的1脚无1.3V输入电压,排线端子DJ6的24脚电压仅为0.3V。DPH2因无信号电压输入,输出侧三极管未导通,而使可控硅的触发电流回路被切断。是直流回路的电压检测电路故障,使CPU误以为储能电容的电荷尚未充满,因而不输出可控硅开通指令,还是CPU的I/O口内部电路故障,不能输出+5V高电平指令呢?变频器上电,在停机状态下,由预充电回路,也能在储能电容上建立起500V以上的电压。空载,操作变频器起动运行试验,输出正常,未报出欠电压故障。说明故障是由CPU的I/O口内电路损坏所致。
是由厂家购进CPU主板,还是采用应急措施修复此例故障呢?在不更换CPU主板的前提下,有两种方法,都可以将此故障变通修复:
1、直接将DQ3短接,变频器上电时,由预充电电路为储能电容充电,当充电电压建立起一定幅度后,如450V,开关电源起振,触发电路得电,三只可控硅得到触发电源而开通;可控硅开通时有较小的冲击电流,但基本上无妨。
加装一个三极管R、C延时电路,在开关电源起振后,控制DPH2延时得电,以便延时送出可控硅开通的控制信号。电路如下图:使可控硅器件延时开通的附加电路
只需将DPH2的1脚元件拆除,加装由上图5只元件组成的延时电路即可。在开关电源起振工作后,从排线端子DJ6的9端引入+15V电源电压,经R1给C2充电到C2上电压上升为12V左右时,DW1击穿导通,三极管Q1有偏流而导通,驱动DPH2,接通可控硅的触发电流通路。 电路的延时时间约为3秒。此时储能电容上已建立起500V以上的电压值,三只可控硅便基本上在无冲击电流的情况下顺利开通了。
旷野之雪
2009年10月12日,下午,家中。