低压断路器分为框架式(也称空气式)断路器(ACB),塑壳式断路器(MCCB),微型断路器(MCB)
ACB标准配置功能已经很全,但仍可增加:
A、合闸线圈、分励脱扣器、欠压脱扣器、远程复位线圈等;
B、辅助触点(又分分/合闸状态、合闸准备就绪、分励或欠压分闸状态、储能状态、导向框架位置等)、告警触点(过载或短路跳闸)。
MCCB可增加:
A、分励脱扣线圈-MX,欠压脱扣线圈-MN;
B、辅助触点:
分/合闸状态-OF
脱扣指示-SD(过载或短路等)
故障显示-SDE
漏电故障显示-SDV
预断或预合功能-CAM(指示手柄位置)
连接/断开-CE/CD(抽出式断路器与底座位置状态)。
MCB可增加:
A、分励脱扣线圈-MX,欠压脱扣线圈-MN;
B、辅助触点:
分/合闸状态-OF
脱扣指示-SD(过载或短路等)。
每个品牌的产品会有所区别,MCCB的线圈和辅助触点一般都安装在断路器内部,并且有同时使用的限制,大部分品牌均允许出厂后加装。MCB的都安装在侧面。
功能运用:
分励脱扣MX主要用于远程断开,并且一般和OF配合使用,现在消防系统一般都要求有MX+OF;
SD则主要用于DCS等远程监控。
以上是个人总结,供参考。

