一、电缆的型号的组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,k为控制缆,p为信号缆;
二、绝缘代码-z油浸纸,x橡胶,v聚氯乙稀,yj交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,l为铝;
四、内护层代码-q铅包,l铝包,h橡套,v聚氯乙稀护套
五、派生代码-d不滴流,p干绝缘;
六、外护层代码
七、特殊产品代码-th湿热带,ta干热带;
八、额定电压-单位kv
1. 护套及绝缘层材质
常见类型:
vv(vlv)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
vy(vly)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
yjv(yjlv)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
yjy(yjly)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
括号中l代表铝芯电缆
脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套
脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套
脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套
脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套
vv(vlv)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
yjv(yjlv)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型:由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。
2. 电压等级
表示方法u0/u(um)
u0为导体对地电压,u为导体与导体之间电压,um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,u0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。
例如10kv系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kv电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kv电缆(或6/12)。
二、 相线与n线截面配合
理论上n线的允许载流量应大于最大三相不平衡电流及零序谐波电流之和。在工程中通常在以单相设备为主的系统中,n线截面等于相线截面(即4等芯);在三相平衡系统或以三相设备为主的系统中,n线截面大于等于相线截面的一半(即3+1芯),其中有两个例外:相线为35mm2时,n线为16mm2,相线为150mm2时,n线为70mm2。
在含有大量零序谐波分量的系统中,n线截面等于相线截面的2倍或根据实际需要定制。
三、 选择电缆截面所需考虑的因素
除设计手册中所要求的温升、经济电流密度、电压损失、机械强度、载流量等以外,还需注意:
1. 敷设距离导致的单相短路故障、接地故障保护灵敏度问题(低压系统)
2. 在一个工程中尽量减少、合并截面等级,利于加工定货。
四、 防火
常用电缆中,虽然聚氯乙烯护套电力电缆防火性能等方面优于聚乙烯护套电力电缆,但在火灾条件下,聚氯乙烯释放出的有害气体远超过聚乙烯。几乎所有电缆厂家都生产聚氯乙烯护套电力电缆,其中只有部分厂家同时生产聚乙烯护套电力电缆。
氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧
材料的氧指数(loi)与其阻燃性的对应关系如下:
loi 可燃
loi 24 - 28 稍阻燃
loi 29 - 35 阻燃
loi > 36 高阻燃
几种常用的电力电缆型号含义及其使用场合
1、 vv:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
2、 yjv:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
3、 zr-vv:阻燃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。
4、 zr-yjv:阻燃交联聚乙烯绝缘,聚氯乙燃护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。
5、 nh-vv:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
特点:在燃烧的环境中,保护90min(分钟)正常运行。
6、 nh-yjv:耐火交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
特点:在燃烧的环境中,保持90min(分钟)正常运行。
各种不同用途电缆型号
1、syv:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
2、sywv(y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(syv、sywv、syfv)适用于闭路监控及有线电视工程
sywv(y)、sykv 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
3、信号控制电缆(rvv护套线、rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
rvvp:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300v/300v 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、rg:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(hfc)中传输数据模拟信号
5、kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
6、rvv(227iec52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
7、avvr 聚氯乙烯护套安装用软电缆
8、sbvv hya 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
9、rv、rvp 聚氯乙烯绝缘电缆
10、rvs、rvb 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
11、bv、bvr 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12、rib 音箱连接线(发烧线)
13、kvv 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、sftp 双绞线 传输电话、数据及信息网
15、ul2464 电脑连接线
16、vga 显示器线
17、syv 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
18、sdfavp、sdfavvp、syfpy 同轴电缆,电梯专用
19、jvpv、jvpvp、jvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
电缆护套区别
聚乙烯 英文简称pe,它是乙烯的聚合物,无毒。容易着色,化学稳定性好,耐寒,耐辐射,电绝缘性好。它适合做食品和药物的包装材料,制作食具、医疗器械,还可做电子工业的绝缘材料等。如:本安计算机用屏蔽电缆(或称本安dcs系统用电缆)
聚氯乙烯 英文简称pvc,是氯乙烯的聚合物。它化学稳定性好,耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀。它耐潮湿、耐老化、难燃。它使用时温度不能超过60℃,在低温下会变硬。聚氯乙烯分软质塑料和硬质塑料。软质的主要制成薄膜,作包装材料、防雨用品、农用育秧膜等,还能作电缆、电线的绝缘层、人造革制品。硬质的一般制成管材和板材,管材用作水管和输送耐腐蚀性流体管,板材用作各种贮槽的衬里和地板。如:0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯 英文简称xlpe,是提高pe性能的一种重要技术。经过交联改性的pe可使其性能得到大幅度的改善,不仅显著提高了pe 的力学性能、耐环境应力开裂性能、耐化学药品腐蚀性能、抗蠕变性和电性能等综合性能,而且非常明显地提高了耐温等级,可使pe 的耐热温度从70℃提高到90℃以上,从而大大拓宽了pe 的应用范围。目前,交联聚乙烯(xlpe )已经被广泛应用于管材、薄膜、电缆料以及泡沫制品等方面。如:35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102482&Name=ecaij
