软件环境:WIN2KP,SP4,S7V52,SIM52

俺今天上午用LAD测试SFC1,想把PLC系统日期时间通过DB块与模拟量一起送到上位,搞了半天,用SIM搞通了,日期时间都对。

但是后来我再一次做程序时,无论如何SFC都不能调用。S7V52告诉我Unable to place the block。我看了看帮助:Description of Error:

The block cannot be inserted. Possible causes are:

1You are working online and the block you want to insert does not yet exist online.

2You want to insert a system function (SFC) or system function block (SFB) which come from a program library whose project version does not match the version of the current project.

3Organization blocks (OBs) cannot be interconnected using this application.

我认为是第2个原因造成的(不明白的是,刚开始测试时,我居然调用成功,后来一直失败)。

各位老大,我应该如何做才能解决这个问题呢?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4566
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4566
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2004/9/6 20:25:00
#1楼
还没有找出原因来。各位老大帮忙啊!!!
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4566
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4566
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2004/9/6 20:51:00
#2楼
哈哈,终于找到方法了!

双击、从导航栏拷贝都不行。用SIM或挂PLC,在线(ONLINE)模式下,把SFC1拷到离线(OFFLINE)方式下的项目里,然后就可以调用,OK啦。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/7 9:03:00
#3楼
自己解决了好!