974
285205112
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2009/9/12
发站内信
发表于:2009/10/5 21:50:29
#0楼
我水泥厂因新加一条皮带 需要中国可以紧急停车就可以  只需要一个急停按钮

1点一下就停止 弹起恢复

2点一下停止再点一下恢复
1219
GCSMAKK
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/10/5 22:56:41
#1楼
急停
1,这个非常简单呀,在PLC的输入信号条件中(外界线路使用长闭触点)红色蘑菇头的那种!!。
2,这个就是一个乒乓键电路了,程序简单,占用1个点就可以了。
3337
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3337
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/10/5 22:58:05
#2楼
切断电源的控制电路。
1218
zxy19740831
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2009/10/6 10:39:21
#3楼
串联电路的一个点吗
974
285205112
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2009/9/12
发站内信
发表于:2009/10/6 19:18:13
#4楼
我说的意思是  需要在PLC 上面加的  在电脑上可以控制的~
不是控制电路的急停
4139
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:50
历史总积分:4139
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/10/6 20:33:27
#5楼
你没有说清楚,你的设备好像有用组态软件哦!
3522
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3522
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2009/10/6 20:50:30
#6楼
这不简单,这和整个工艺要求都有关系的,这个按钮很简单,但是这个按钮要完成哪些功能,这不简单,如果搞清楚整个事需要一个月,那个修改这个程序只需要一分钟。

简单的要求往往却是最复杂的。
3562
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3562
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/6 21:19:36
#7楼
在你需急停的程序段前加一个常开输入点----分支,加的常开输入的外围电路接常闭按钮。
12754
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:50
历史总积分:12754
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/9 13:33:15
#8楼
第一个买个带自保的争停开关就可以了
第二个要加计数器
说说
920
moder01
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2009/10/8
发站内信
发表于:2009/10/9 13:39:25
#9楼
在哪里?帮你搞定 我电话13913200266