您现在所在的是:

现场总线

回帖:1个,阅读:2900 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

ifix的I/O驱动

915
sword7183
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/9/4
发站内信
发表于:2004/9/4 21:30:00
#0楼
请问S7-200与IFix的连接中,应该选择那个驱动,我现在选的是6X的SIE
对吗?
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/9/17 14:43:00
#1楼
S7 200 PPI:第三方 OPC Server 驱动,供货商 softwaretoolbox,支持S7-212,S7-214,S7-215,S7-216或以上。支持 Single Master MultiDrop RS485方式以及拨号连接。

注:S7 200系列PLC支持自由方式协议通讯,即可在PLC端通过软件编程定义一个通讯程序并使用标准协议,如Modbus,然后再iFIX端使用相应的驱动程序。