有种说法:电机重载启动和轻载启动的启动电流一样大,只是启动时间不一样,这种说法对吗?
4975
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4975
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2009/10/2 10:04:45
#1楼
以直流电机为例,在启动时刻与重载和轻载无关。启动以后,我认为启动时间也一样啊。
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/10/2 10:25:15
#2楼
呵呵;能一样吗?
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/10/2 12:25:50
#3楼
交流电机重载起动时的起动电流、大于轻载起动。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
986
plchmi
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/10/2 20:15:27
#4楼
同意三楼的说法
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/2 21:59:42
#5楼
肯定不一样
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/10/3 7:02:56
#6楼
你可以找一台电动机做一下测试。
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2009/10/3 7:23:02
#7楼
三相电机,不管是重载启动或是轻载启动,其启动电流一样大。原因良简单,都是从零速度开始。所不同的是启动时间不一样,重载启动时所需启动时间长,因而发热要比轻载启动时利害一些。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/10/3 9:22:34
#8楼
我认为7楼的意见比较合适
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/10/3 9:23:01
#9楼
实际测量也不太好侧,因为时间太短