您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1822 [上一页] [1] [下一页]
1409
月无期
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2009/9/29 16:06:28
#0楼
听员工描述说,只听一声巨响,变压器下出现了一团火,并烧着了下南的草皮,我去时,跌落式开关掉了一个,我把另两个也拉了下来,发现油箱上有很多油,地上也有很多油.这是个加油站用的很小的变压器,好像没有什么俣护,我测了下二次侧的电阻,三相都一样,2K档显示0.01,我觉得可能是高压侧接地,或短路了,不然喷油后不会把地上的草皮都烧了,大家有什么高见?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/9/29 19:31:56
#1楼
可能是重瓦斯了

没地方排气,爆掉防爆玻璃了

表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/9/29 19:41:35
#2楼
应该一次侧有问题,短路或严重过载,造成变压器内部压力过高,使防爆管动作变压器油喷出(因容量较小,压力保护应为防爆管,不一定是压力释放阀)
1168
zxy19740831
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2009/10/6 14:16:01
#3楼
换变压器啦
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/10/14 12:56:00
#4楼
变压器喷油是由于相体内的压力过大,造成相体不能成受才喷的油,换句话说就是你的相体严重变形,该换了
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2009/10/16 9:04:57
#5楼
你用什么表测的,变压器用2K的电阻档你能测它好坏,你牛!
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2009/10/18 6:08:00
#6楼
牛,用2K的电阻档你能测变压器好坏.一次侧有问题,爆掉防爆玻璃.
961
sujiancheng
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2008/5/31
发站内信
发表于:2009/10/22 20:05:15
#7楼
换变压器吧,有释压器的,有呼吸器的,温度计的
1073
LCC666777
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2009/10/23 0:48:50
#8楼
用电桥及其2500V的兆安表测一下就知了,地上草皮是二相令克带负荷跌落造成弧光短路造成的,如你当时在令克底下哪不好了,至少成了光头.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005