您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:6217 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2116
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/9/29 16:05:12
#10楼
应该选用4mm2的铜线。
3677
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3677
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/9/29 16:54:00
#11楼
如果距离不是非常长,也够用了!
新手报道,受教必顶!
图
2069
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2069
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/9/29 20:28:43
#12楼
四平方.
3562
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3562
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/29 20:43:21
#13楼
如果是频繁启动停止的场合,最好选6平。
1556
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1556
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/9/29 23:24:44
#14楼
我认为还是4平方吧。现在好些电线 都不够标准。 即使写的是国标。
912
jixianhui
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2009/9/8
发站内信
发表于:2009/9/29 23:59:28
#15楼
我的经验告诉我用4MM----6MM平方的铜线,我不知道用一平方铜线怎么算出来的?你最好解释一下谢谢
1381
转芯子9898
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/7/27
发站内信
发表于:2009/9/30 6:23:23
#16楼
2.5铜线正常即考虑成本又考虑能用
4684
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4684
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2009/9/30 8:57:21
#17楼
额定电流 16安选2.5的线正合适 2.5线空气中敷设电流在30安左右 窜管敷设也在20A以上(发热量在正常值以下)
1112
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/30 13:04:35
#18楼
2.5mm的100米以内足够了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12387
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/30 17:45:46
#19楼
理论上算的话,2.5的线足够,但现在市面上的线很多都达不到标准线的要求,所以,我个人会选择用4平的线,放心啊!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006