1121
lihh9
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2008/5/17
发站内信
发表于:2009/9/28 9:23:01
#0楼
PC的RS232电平  -15v ~ -3v 代表1 ,+3v ~ +15v 代表0。编程时可通过RS232直接将程序写入PLC,现在我有一事不是很明白。

目前在做一个项目,是PLC与喷码机通讯的,用西门子S7200就可以,用松下的FP-X就不稳定,喷码机有时能收到串口信号,有时接收不到;问了喷码机厂商,他们说是松下PLC编程口作RS232通讯时电压不够,喷码机要求电压是-3V至+10V

PLC编程口作RS232通讯时的信号电压又是多少呢?OMRON CPM1A的,松下FP-X的,西门子S7200的分别是多少?

86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/28 10:36:58
#1楼
呵呵;S7-200上是RS485,并且PROT口上带有DC24V电源;
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/9/28 12:53:28
#2楼
西门子是485.加了转换器,供电电压稳定,
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/28 13:07:57
#3楼
呵呵;FP-X上的是RS232;