变频器三相输出电流不平衡正常吗

答:变频器在轻载时,三相输出电流不平衡,这是正常时。
轻载时,由于滤波电容器的放电电流较小,故电容上的电压波形比较平缓。负载较重时,放电电流较大,电压波形起伏也较大
[此贴子已经被kdrjl于2009-9-27 21:01:10编辑过]
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/9/28 8:50:55
#1楼
要看不平衡度相差多少
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/28 9:14:12
#2楼
呵呵;没有绝对的三相关键,关键是相差多少;