  概述
  modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。然而,modbus协议在串口和以太网之间运行是非常困难的,这就需要一个通讯的网关作为二者的桥梁来帮助整合他们。
网关支持一个以太网和rs-232/422/485 口来连接各种类型的支持 modbus协议的设备。通过modbus/tcp 和 modbus /ascii/rtu 协议转换, 带有以太网的 plc可以使用 rs-232/422/485 接口来实现与仪器的无缝通讯。
组网方案一:
图
组网方案说明:
  传统的支持modbus协议的串口设备都可以通过rs-232或者rs-485进行通讯,而rs-485网络限制了最多只能有32个modbus设备,并且传输距离最多只能有1.2km。通过modbus通讯网关,就可以通过以太网将所有的modbus串口设备连接起来,从而将单一的modbus网络扩展到tcp/ip网络所能到达的地方。
组网图为:
组网方案二:
图
组网方案说明:
  主设备是支持以太网接口,并且采用modbus/tcp主模式。通过网关来连接分散在各处的modbus串口从设备,从而达到数据采集和控制的目的。(rs-232/rs-422模式下,一个网关可连接一个串口设备。rs-485模式下,一个网关最多可以支持31个串口设备)
组网图为:
组网方案三:
图
组网方案说明:
  主设备采用串口通讯,从设备具有以太网接口,并且运行在modbus/tcp从模式下。网关通过以太网连接串口主设备和modbus/tcp从设备,一个最多支持4个modbus/tcp从设备。
----------------------------------------------