您现在所在的是:

电工技术

回帖:0个,阅读:705 [上一页] [1] [下一页]
864
1151962897
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/9/17
发站内信
发表于:2009/9/23 15:13:43
#0楼
[face=黑体][size=4]我在给用户检查计量设备时遇见了此问题,需要大家加以注意:该用户高压计量三相三线表为电子表:安装有一年多,一直运行正常,上个月用电量三十万度,这个月一下就降到两万,于是,我们对该用户计量进行了检查,当时检查时测量电压UAB=UCB=99V,电流IA=0.36A,IC=0.51电流不平衡.由于电子表显示为逆相序,其中IA为负,测量第一元件相位角:260,第二元件:310,画相量图,解释不透,为何电流不平衡,将第一元件的电流进出线调换,测量第一元件相位角:77  第二元件相位角位280.电流的大小仍然无法解释,相量图也不对.怀疑该高压计量有损坏,第二天带互感器测试仪,同时想起造成电流不平衡的原因还有电容的可能,到现场,询问该厂,未生产,拉开电容盘,检查电能表,第一第二元件的电流平衡,各相位角恢复正常值.原来是电容过补造成.询问改户,这个月因雨天多,大多时间未生产,排除改户用电异常的问题.[/face]此问题虽然是小事,但是却可以给检查人员的造成误导.希望以我的错误判断例子来引起从事这方面工作人员的注意.[/size]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002