5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/9/22 18:23:18
#0楼
wincc与s7200通讯有以下方法:,
  1:wincc和200用本身的端口走pc acess+cp5611
  2:wincc和200+cp243以太网通过opc通讯+普通网卡;
  3:wincc和200+em277走profibus+cp5611
      4:wincc和pcaccess +pc/ppi 电缆  
  第3种仅最大允许32byte入/32byte出,另两种方法已经在wincc6.0上测试通过
  以第一种方法最经济,支持到vw1000,5611是必需的.
pc access
西门子最新推出的pc access 软件是专用于s7-200 plcs 的opc server(服务器)软件,它向opc客户端提供数据信息,可以与任何标准的opc client(客户端)通信。 pc access 软件自带opc 客户测试端,用户可以方便的检测其项目的通信及配置的正确性。  
pc access
不能直接访问plc存储卡中的信息(数据归档、配方)  
不包含用于创建vb客户端的控件  
可以在你的pc机上用micro/win 4.0和pc access同时访问plc(必须使用同一种通信方式)  
在同一pc机上不能同时使用pc/ppi电缆、modem或ethernet访问同一个或不同的plc,它只支持pg/pc-interface中所设置的单一的通信方式  
pc access中没有打印工具  
使用同一通信通道,最多可以同时监控8个plc  
item的个数没有限制  
pc access专为s7-200而设计,不能应用于s7-300或s7-400 plc  
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=101478&Name=jczwfy
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/9/23 10:28:35
#1楼
pc access专为s7-200而设计,是新产品吗?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用