有一模拟量输出模块(CPM1A-DA041)控制字为#8099即 MOV #8099 12,我想问8099是怎么算出来的,说明书不怎么明白,请高手给个回答,在此现谢了。
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/21 15:41:22
#1楼
呵呵;不好好看手册;
这是定义四路的输出信号范围;
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/21 15:54:28
#2楼
你这个只是定义了两个CH;这两路输出都是0~10V;
另外两路如果使用也需要写控制字;
990
gongjian
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2006/1/18
发站内信
发表于:2009/9/21 20:16:00
#3楼
回答的非常正确,只是设置量程控制字。
模拟量输出各量程控制字的设置如下表:

3 2 1 0
设置字 DA输出启动位
1:启动
0:不使用 000:-10V~+10V
001:0~10V
010:1~5V
011:0~20mA
100:4~20mA
990
gongjian
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2006/1/18
发站内信
发表于:2009/9/21 20:16:56
#4楼
发表于:2009/9/21 20:20:56
#5楼
请高手给个回答,本人不胜感激。
3237
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3237
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/9/21 20:50:55
#6楼
不多见!
945
wangrs5006
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2009/8/9
发站内信
发表于:2009/9/21 23:01:09
#7楼
是两个通道的0-10v输出。是这样算出来的:把8099转换成二进制就是:1000  0000  1001  1001  前面两位是一定的不用设,后面的1001中的1是启动,001就是0-10V输出。说明书上说的很清楚的。
990
gongjian
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2006/1/18
发站内信
发表于:2009/9/21 23:32:00
#8楼
非常感谢WANGRS5006的回答,我终于明白了
38074
知道一点
文章数:22558
年度积分:2493
历史总积分:38074
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/9/23 10:19:28
#9楼
哈哈 欧姆龙资料得慢慢看,细细嚼,动脑+动手
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005