发表于:2009/9/20 19:37:34
#0楼
请教高手指点一二,我公司最近进行配电间保养,我低压补偿电容器全部更换了,可是两个星期只后全厂低压侧总闸刀跳闸,经检查发现配电间一股胶木烧焦的气味,发现电容补偿柜二中的(有补偿一和补偿二两组)40A熔断器底座被烧穿,熔断器上装头电线严重烧焦,低压侧闸刀开关400A熔断器的1,3相烧断,闸刀开关中的胶木和插容体的连接片也烧得氧化,已经排除了老鼠隐患,问不是电容器引起的鼓掌?