我单位使用ACS510-01变频器(ABB产品)控制两台变频泵,不知道是误调了还是变频器发生故障了,现在变频泵不变频了,而且气压罐达到压力后不停泵,求助大家帮我找一下原因,谢谢了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/20 14:20:04
#1楼
变频器失控了,开机就是50Hz。看看内部的给定信号是不是给到头了。或者说压力传感器坏了,导致系统恒压控制开环了。
我是你的朋友
814
bjfxynbr
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2009/9/20
发站内信
发表于:2009/9/20 14:33:23
#2楼
给定信号1104为0HZ,1105为52HZ。现在变频器的频率只能达到面板上显示的频率,也就是说调到30HZ就是30HZ,调到52HZ就是52HZ了。
814
bjfxynbr
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2009/9/20
发站内信
发表于:2009/9/20 16:21:35
#3楼
版主帮帮忙吧,急死了,我在尼泊尔呢,无处求援呀
814
bjfxynbr
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2009/9/20
发站内信
发表于:2009/9/20 17:40:24
#4楼
更换了一块远程压力表以及与变频器的连接线,还是不管用
3237
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3237
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/9/20 20:57:14
#5楼
压力信号,变频器接收到了吗?
814
bjfxynbr
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2009/9/20
发站内信
发表于:2009/9/20 23:57:32
#6楼
怎么能看出它收到没有呀?哪里能反映出来?
1372
yuehuasheji
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2009/9/21 10:05:06
#7楼
监控下远程压力表传回来的数据,看下你设置的最高压力参数
814
bjfxynbr
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2009/9/20
发站内信
发表于:2009/9/21 10:52:56
#8楼
4011是38%
1724
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1724
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2009/9/21 14:08:47
#9楼

不用压力表用电位器能否变频?如能,则变频器无多大问题.
既然能"调到30HZ就是30HZ,调到52HZ就是52HZ了",调整一下升速时间参数试试.
1106=19?
40系列参数设置选择是否合适?