您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2526 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2009/9/19 16:16:30
#10楼
电容柜电流及电压信号取样非常重要,必须准确,投切时间不能少于20秒,尽量不用手动,有条件加一只cosf表,再加几路小一点的电容达到精确动态补偿,应没问题,再不好请联系我。13936524374,
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/9/19 17:03:37
#11楼
请问楼上的朋友,任何对电压电流信号取样最准确?谢谢。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/19 19:10:48
#12楼
集中补偿方式电流取样应在变压器低压出端,电压取样为另两相.
902
DUANLIAN-2009
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2009/9/18
发站内信
发表于:2009/9/19 19:34:47
#13楼
本身用的就是无功功率自控器
902
DUANLIAN-2009
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2009/9/18
发站内信
发表于:2009/9/19 19:37:55
#14楼
各位楼主说的我们都考虑了
869
小伙子电工
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:869
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2009/9/19 20:19:39
#15楼
我给砖厂装电容补偿遇到过这个  投运时间调到8秒
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/9/19 21:29:04
#16楼
能不能再加几路小一点的电容,有条件加一只cosf表达到精确动态补偿,


2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/9/19 23:07:02
#17楼
将两路投入时间设置为零就行了
864
1151962897
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/9/17
发站内信
发表于:2009/9/21 11:48:27
#18楼
综合分析一下:关键是负荷设备为瞬时开停的感性设备,自动补偿设备投切时间大于开停时间,而造成未及时补偿到位,
881
lixiaohua996
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/4/25
发站内信
发表于:2009/9/23 13:19:11
#19楼
电流取样要在配电总屏上,电压取A,B相得话,电流要取C相,无功功率智能补偿控制器上面有那个显示当前功率因数的,看手动投入电容运行,功率因数值有没有变化

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006