您现在所在的是:

电工技术

回帖:29个,阅读:6505 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/9/17 16:23:27
#20楼
以下是引用laolui在2009-9-17 15:40:35的发言:
那就把变频器恢复出厂设置,后重新设置参数,如果是外部接线的故障的话,应该出现3小时后变频泵停止,而工频泵也不工作,如果3小后变频泵和工频泵都在原来的运行方式工作,那就可以肯定是变频器程序出现了软故障,需要对变频器复位,即恢复出厂设置。
没有十分把握的情况时,建议不要轻易回复出厂设置,毕竟还不清楚原设置是否就是简单的运用PFC宏,特别是现在好多水泵厂家都不提供电气线路图,不是很专业的情况轻易改设置到时会很麻烦。
我见到一老兄,对变频供水电路也不是很明白,就自己去弄变频器,结果吧变频器给搞烧掉了,本来系统不能正常工作也不是他的责任,维修费用也不高,结果供水系统不正常影响非常大,又要花几万RMB,让那老兄急得……,还好人家是事业单位表情表情
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/18 10:25:02
#21楼
我也查了控制回路,没什么问题,哎,那现在怎么办呢?
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/9/18 11:34:36
#22楼
找厂家,你是哪里的?
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/18 16:42:19
#23楼
我这是湖北武汉,找不到厂家,因为原先在这
管理的人把这弄的很混乱,现在这些人都不知道
是那个厂家来安装的。
902
DUANLIAN-2009
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2009/9/18
发站内信
发表于:2009/9/18 22:16:16
#24楼
应该是元件有问题
902
DUANLIAN-2009
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2009/9/18
发站内信
发表于:2009/9/18 22:20:16
#25楼
二次元件有问题,列如时间继电器。中间继电器
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/19 22:28:02
#26楼
可我更换中间继电器后,也没什么变化啊
1168
zxy19740831
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2009/10/7 22:26:38
#27楼
变频器参数丢失重新设置
1146
yyh13625014951
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1146
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2009/10/10 16:07:37
#28楼
有一个可以用那先看下是不是自动转换有问题,没问题就再很后,看下接触器,是不是正常的,再看电机有没问题,不过要先看下是不是一台一直待命运行呢不是工作待命三小时再停三小。如果是后者你直接看自动转换开关就行咯
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/10/11 14:50:42
#29楼
我查过,电机没问题。转换开关与接触器我还没看过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004