已知道现在的功率因数,怎么能知道应该加多大的电容!
我们这有很多低压二百来千瓦的电机,采用的就地补偿,怎么能提前知道应该加多大的电容啊!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2009/9/12 9:33:22
#1楼
有个经验公式,大意是:
1、目标值功率因数角的正切,减去现在功率因数角的正切,得到一个值A。
2、现在设备电机的功率P。
3、A x P得到要补偿多少Kvar的电容。
4、适当取整,合理分组,得到各组的电容值,通过功率因数自动补偿仪表控制,合理投运电容器组。
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/9/12 9:54:27
#2楼
这个好办。功率因数知道。那还要知道你的总功率是多少。然后把已知功率因数如为0.7提高到1.先计算或查表。如查出从0.7提高到1每仟瓦需要2仟乏的电容。然后用2乘上你们厂总功率就OK了。如功率是300KW,2X300KW=600Kvar。就是说电容要补600仟乏。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/12 16:37:34
#3楼
你的实际功率因数是多少?电机是多大?


[此贴子已经被作者于2009-9-12 16:38:07编辑过]
1741
wgl67672003
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/9/12 17:18:10
#4楼
同意顶楼的说法
只要努力一切皆有可能!!!
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/9/12 22:16:38
#5楼
二楼说的很好,
1113
jsntzhx
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2009/9/20 14:37:41
#6楼
我有个实际经验公式,简单明了!
补偿量=1.732*U*I
楼上说的理论没有错的.
1134
fshlkpe
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2009/10/13
发站内信
发表于:2009/10/17 11:56:43
#7楼
学习了。
895
sl6276
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2009/11/25
发站内信
发表于:2009/11/30 21:24:24
#8楼
学习了,很简单谢谢!!!!!!!
750
705880727
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/1/12
发站内信
发表于:2010/1/16 10:57:38
#9楼
补偿量=1.732*U*I
公式很简单,但是你的设备负载问题和谐波问题还需要考虑,有参数只能做一个大概方案,具体情况还要看行业,有的还要去现场测一下。