#0楼
1.wincc安装的是wincc 6.0 sp3 Asia,web navigator 安装的是v6.a

2.IIS上没做什么配置,直接是用WINCC里的web navigator发布站点和页面

3.在本机上测试通过,能够在浏览器中访问发布的wincc画面

出现的问题 :

   在另外一台机子上测试(在一个局域网内,同一个网段),能够登录到服务器,但是不能加载画面,出现下面的问题



  Failed to load  http://192.168.1.103/Pictures/test2.PD_

       
不知道这个是不是授权的原因,或者还是其他问题,求高手帮忙看一下,谢谢。



[此贴子已经被作者于2009-9-11 13:44:42编辑过]
40728
tigermu 版主
文章数:14973
年度积分:243
历史总积分:40728
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/9/11 20:49:19
#1楼
用户名和密码是否正确?
清泉石上,明月松间。
893
xdq337007
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2009/9/8
发站内信
发表于:2009/9/12 10:24:24
#2楼
用户名和密码是正确的,客户端能够登录到服务器机子发布的程序,就是不能加载图形。


不过问题已经解决了,是IE的问题,把客户端的IE换成IE7.0或者以上就不会出现这个问题了