我的意思说,如何检查静电线,点跟点怎么测,标准是什么,车间和外部的点如何测,保准是什么。求教高人们。。。。。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/11 12:27:21
#1楼
什么意思?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1122
xingou
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2009/9/11 12:50:01
#2楼
简单的说,我的工厂是电子厂,现在领导要我检测工厂内的静电线是否良好,如何证明是良好的。。。。。怎么确认。。。。
1122
xingou
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2009/9/11 13:06:15
#3楼
请教各位朋友一个关于车间防静电接地线检测的正确方法。
看过论坛的一些以前的发言和方法,有朋友的方法是使用万用表的电阻档,一端接流水线上的静电线,一端接设备地线,阻抗约1M--10M为正常。 不知这个方法是否正确?还有其他的测试方法吗?
各位朋友特别是电子工厂负责ESD防护这一块的朋友请不吝赐教!为这个问题纠结很久了。谢谢!
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/11 16:38:15
#4楼
SJT 10630-1995电子元器件制造防静电技术要求.pdf
附件:
[本地下载]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1122
xingou
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2009/9/11 22:39:13
#5楼
谢谢 !!lhlli
855
ssss_75784187
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2009/9/12
发站内信
发表于:2009/9/12 16:32:41
#6楼
方法是使用万用表的电阻档,一端接流水线上的静电线,一端接设备地线,阻抗约1M--10M为正常。