您现在所在的是:

数控论坛

回帖:5个,阅读:879 [上一页] [1] [下一页]
955
xinwuzhilu
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2009/7/25
发站内信
发表于:2009/9/11 10:29:35
#0楼
温控器(PID控制)是用来控制管事加热炉的(电阻式加热),采用脉冲式间断加热,固态继电器SSR驱动信号;

   现在的问题是:热电偶(K分路)正常,能正常显示温度; 但是打开加热电源,电压表和电流表分别指向最大位置,电流直线上升,

而不是按照程序设计的那样有一定的升温速率.没有反馈!
 
   已知PID参数没动;
 
   师傅求救!!!

                                 一只迷路的菜鸟的求助



[此贴子已经被作者于2009-9-11 10:30:12编辑过]
1691
wgl67672003
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1691
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/9/11 11:38:29
#1楼
无非是两种原因:一个是温控器的输出信号有问题,是个不变的信号;另一个就是固态继电器主回路短路,不受控制信号的控制。
只要努力一切皆有可能!!!
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/9/11 12:00:24
#2楼
先看看是不是固态继电器的事吧
1087
baoming-1986
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2008/1/27
发站内信
发表于:2009/9/11 12:48:53
#3楼
你的表是不是选少了?你看温控表的输出灯是不是一闪一闪的,如果是,基本与温控表关系不大.还有就是你的负载是不是过大?
2347
zhc821126
文章数:466
年度积分:50
历史总积分:2347
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2009/9/11 13:10:18
#4楼
热电偶的反馈信号和温度输入信号正常否
可以查一下
955
xinwuzhilu
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2009/7/25
发站内信
发表于:2009/9/11 13:54:13
#5楼

谢谢您的指点

现在基本可以确定是SSR的问题

因为:  SSR两极短接, PV显示温度值与接上的值是一样的,没有变化

     将SSR两极不接, PV仍显示温度.

        可能原因是我在重新接电阻丝时没有考虑电流增大的原因. 导致SSR被烧坏缘故.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005