发表于:2009/9/10 23:04:39
#0楼
前不久。给两单位装了两台电容柜。变压器同为200KVA.有功计算功率190KW。电容柜采用8回路120KVAR.
负载运行时电容投入6组。还有2组没有投入。功率因数控制器显示0.98,很正常,电量采用高压计量。有功62个字。无功41个字
电力局收费时却罚款。低压侧电容投入很正常有0.98.功率因数已经很高了。却被罚款?有哪位高人能帮我分析问题原因,致谢

负载运行时电容投入6组。还有2组没有投入。功率因数控制器显示0.98,很正常,电量采用高压计量。有功62个字。无功41个字
电力局收费时却罚款。低压侧电容投入很正常有0.98.功率因数已经很高了。却被罚款?有哪位高人能帮我分析问题原因,致谢


