您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1923 [上一页] [1] [下一页]
1033
gc5549
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2009/9/10 23:04:39
#0楼
前不久。给两单位装了两台电容柜。变压器同为200KVA.有功计算功率190KW。电容柜采用8回路120KVAR.
负载运行时电容投入6组。还有2组没有投入。功率因数控制器显示0.98,很正常,电量采用高压计量。有功62个字。无功41个字
电力局收费时却罚款。低压侧电容投入很正常有0.98.功率因数已经很高了。却被罚款?有哪位高人能帮我分析问题原因,致谢表情表情表情
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/9/11 12:47:45
#1楼
首先要搞清是不是无功罚款。如果是你可以用手动投电容,看投电容是不是总电流在减少。如果是就应该没问题。如果不是那就是电容柜的信号相位起错。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/11 20:13:27
#2楼
既然功率因数显示0.98(如果表没有问题),那补偿应该正常,不可能罚款啊>?!具体问电力局,总得有个说法吧.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2009/9/15 11:51:01
#3楼
无功不能超过有功的1/3.
在加投一组试试,把一天的而有功和无功抄下比比看。有效果的话就八组全用上,调高功率因数
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2009/9/15 11:53:17
#4楼
在是不是投入的时间有问题,不行就加个时间控制器,定点投
1062
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/18 20:44:00
#5楼
有谁能说的详细点,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教,
1062
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/18 20:45:04
#6楼
有谁能说的详细点,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教,
1168
zxy19740831
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2009/10/7 22:33:31
#7楼
那就是过补偿啦
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2009/10/14 22:46:14
#8楼
以下是引用gc5549在2009-9-10 23:04:39的发言:
前不久。你的低压无功可能取样的电流和电压接线不对,低压这么高,高压侧不可能这么底,重点查一下取样的接线吧!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003