零线漏电,漏电开关断开的原因有哪些/
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/9/10 17:02:06
#1楼
漏电开关就是当你的电路漏电时即进入的电流等于输出的电流就不会断开,但只果电路漏电电流达到一定什值时就动作断开.
rocky
865
1262186570
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/10 17:41:43
#2楼
只要流电电流达到流电开关整定值,不管它是火线或O线
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/9/10 20:34:57
#3楼
要保证零线和火线的电流相等~!
43972
YXBK 版主
文章数:20134
年度积分:1351
历史总积分:43972
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/9/10 20:36:40
#4楼
你自己都说了呀,是零线漏电
大家一起学习
1437
A136126
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2009/9/11 14:31:38
#5楼
谢谢,也明白了

12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/11 20:49:42
#6楼
零线漏电了,与地线连接了
说说
898
hxbzhu
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2009/6/13
发站内信
发表于:2009/9/12 15:06:27
#7楼
火线 零线电流不相等时就跳闸。电流没流回漏电保护器而回了大地。
910
6053121
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2009/8/24
发站内信
发表于:2009/9/13 20:43:15
#8楼
那这开关的作用就只是测试是否漏电咯?
910
6053121
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2009/8/24
发站内信
发表于:2009/9/13 20:43:20
#9楼
那这开关的作用就只是测试是否漏电咯?