您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:831 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变压器电流

872
hbxtyygy
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/8/29
发站内信
发表于:2009/9/8 21:39:00
#0楼
我公司一台630KVA变压器在工作中一次电流约15A左右,现接了一台吊机设备,一次电流跳动较大且频繁,跳动在通常情况下0~10A左右。这样对变压器运行有影响吗?变压器的一次电流跳动多大算合理?谢谢!急表情
可回我邮箱“hbxtyygy@126.com
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/9/8 21:57:40
#1楼
一次侧好像是供电部门的事
872
hbxtyygy
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/8/29
发站内信
发表于:2009/9/8 22:03:20
#2楼
一次侧电流的跳动就是因为变压器带了吊机的原因,吊机工作时电流从30A到200A跳动,变压器的电流也跟着跳。
1137
baoming-1986
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2008/1/27
发站内信
发表于:2009/9/9 10:48:52
#3楼
一次侧随负载侧电流改变而有所变动。
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/9/9 17:21:11
#4楼
这样跳动很正常,只要不超过变压器额定电流就可。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/9 20:35:33
#5楼
这很正常,没事。
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/9/9 21:19:58
#6楼
这种事情很常见的,不会我什么问题的!
872
hbxtyygy
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/8/29
发站内信
发表于:2009/9/10 18:18:20
#7楼
谢谢各位师傅了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004