您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:17个,阅读:1997 [上一页] [1] [2] [下一页]
971
cuikz
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2009/9/9 20:29:01
#10楼
师傅老师们再帮帮忙啊?
971
cuikz
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2009/9/15 19:45:37
#11楼
还得我自己琢磨了。
921
zct11200
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2009/7/22
发站内信
发表于:2009/9/18 17:00:03
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
869
SWP仪表
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:869
注册时间:2009/8/19
发站内信
发表于:2009/9/18 20:58:37
#13楼
出问题时可以测仪表输出mA值是多少?可断开仪表接线测热电阻阻值是多少?4-20mA输出线走线?还有DCS系统干扰?采集板?
976
45686935
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2009/9/20 20:56:48
#14楼
从现像看应该是干扰问题,请检查看线路或设备附近是否有大型变频,电机等设备,观察设备启动停止时,温度如何变化,检查所有有干扰源的设备接地情况,如都没有发现情况,可在4-20MA输出端加接一4-20转4-20MA隔离模块试试,另外可查看显示控制仪所采用的供电电源,负端与DCS中相同电源负端的关系,可采取更换供电电源的方式,先去检查这几项看看吧.
22425
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:820
历史总积分:22425
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2009/11/3 11:54:29
#15楼
检查接线及电阻有无接触不好
815
hisoysoa
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:815
注册时间:2009/11/20
发站内信
发表于:2009/11/20 20:14:18
#16楼
仪表的滤波可以用现成的电源滤波器.你可以在出现故障的时候用温度测量仪测量一下(在PT100与仪表的接线处)输入到仪表的温度是不是与显示仪表的温度一致,如果一致,说明是从导线到传感器之间有问题.如果不一致,温度测量仪表与其他的显示仪表一致,说明是那个显示仪表故障.PT100要用三棵导线连接到仪表上,其中任意两可接到传感器的一个端子上,另一个接到另外一个端子上,到仪表这一端,接线图上应该有提示,哪两个端子连到一起,哪一个是单个接线.补偿导线不能太细,线径国家有规定,你可以查一下.系统显示最大值,可能是接线在有振动的情况突然断开.你不防先在出现鼓掌的时候系统的查一下.还有可能是设备因时间长,加热元件老化导致加热温度突然升高,或是电网突然变化,导致加热元件温度突然增加.
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2009/11/21 13:03:58
#17楼
你可以把有毛病的这路接到没有毛病这路上 把没毛病的接到有毛病的这上 排除法 很简单

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005