您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:17个,阅读:1997 [上一页] [1] [2] [下一页]
971
cuikz
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2009/9/6 21:19:08
#0楼

一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。
因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路4-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。每次都是控制仪高位报警动作,所以至上位机的模拟量信号应该没问题。
从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
1259
kubelorn
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2009/9/6 23:04:16
#1楼
不一定是仪表有问题,原先好的话,现在出现,拿肯定是PT100有问题,或者说设备温度确实高..
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/9/7 9:25:07
#2楼
出现问题总是这一路吗,还是没有规律?如果总是一路,应该是这路有问题了,如果不总是一路,还要分析一下.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1721
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1721
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/9/7 10:47:11
#3楼
接线接触不良,或者是热电阻内部问题,换一根试试。
2457
易控微网
文章数:385
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2009/9/7 14:35:35
#4楼
问题好像是传感器断线,但,,,
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1387
A136126
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1387
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2009/9/7 16:08:05
#5楼
考虑接触不良以及干挠的问题。
971
cuikz
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2009/9/7 21:49:02
#6楼
谢谢答复。安装初期四块表都出现过,出现次数较多,后来集中在第3、4块上,有时几天没事,每个通道都出现过。
971
cuikz
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2009/9/7 21:56:49
#7楼
再补充一下:前期箱体内部与外部连线通过端子,后来热电阻和4-20mA输出全部直接与仪表连接了,但是还是会有时出现。
1198
bjhcyb
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1198
注册时间:2009/4/16
发站内信
发表于:2009/9/8 10:42:12
#8楼
可以采用仪表滤波试试
人间正道是沧桑,唯有品质铸辉煌。
971
cuikz
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2009/9/8 19:15:05
#9楼
请问仪表滤波如何做?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005