您现在所在的是:

自控设计

回帖:26个,阅读:9376 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/9/6 16:52:00
#10楼
设定值+PID输出值=输出电流
EMAIL:ZSM123ZSM456@SINA.COM
988
zhanghui_km
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/4/14
发站内信
发表于:2004/9/13 20:44:00
#11楼
你的控制思想好象有点问题.在检测值与设定值相等时PID控制器应该是保持输出电流,不然你的变频器就挺下来了.这样你的系统就不可能稳定.一直处于振荡状态.其实你可能是要实现恒压或恒温控制,把PID设置为反作用.现在的设备就可以实现了.
988
zhanghui_km
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/4/14
发站内信
发表于:2004/9/13 20:49:00
#12楼
其实你的控制如果用PLC就更好实现了,看来你对PID的控制原理还不熟悉,这对你调试很不利.不妨转换一下控制方式.
939
autobush
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/10/13
发站内信
发表于:2004/10/14 14:52:00
#13楼
PID控制变频器里面有的是自带的,设定一下就可以用了
935
lehan2003
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2004/8/7
发站内信
发表于:2004/10/26 21:03:00
#14楼
你的项目中不应该以频率为受控变量    应当使用风机速度为受控变量
1118
tmxk2000
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2004/7/24
发站内信
发表于:2004/10/29 19:47:00
#15楼

我也赞成 zhanghui_km 的看法,首先要搞明白要控制的是什么对象,在锅炉中,控制的风机多数都是保持一个恒定的压力,在PID动作方向应该设置为反动作。不过我做的项目都外加了个模拟量输输出模块,用一个DA模块输出0-10v或4-20mA的模拟量来控制变频器的输出频率。表情表情


[此贴子已经被作者于2004-10-29 19:47:36编辑过]
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/11/12 11:22:00
#16楼
输出=选择设定值+PID
1157
r_luo
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/11/16 16:16:00
#17楼
以下是引用autobush在2004-10-14 14:52:00的发言:
PID控制变频器里面有的是自带的,设定一下就可以用了

赞同。我们有个工程就是这样做的。压力变送器的信号送进VDF,再控制风机,从而保持一定的压力。VDF用的三菱F500,带PID调节功能。至于怎么调,调试时我没在,所以也不太清楚。呵呵,有高手指点一二。多谢。或发到我的E_mail:aboloo@163.com。多谢!
我踏月色而来,一箫一剑走江湖。。。
938
城市浪人
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2004/11/18 15:50:00
#18楼
我们很多的变频都控制风机的,PID自带的,这样设置一下就行了
983
ccjhf
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2004/11/19 11:26:00
#19楼
完全可以实现,我做过衡压供水。很简单
好了好了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008