您现在所在的是:

自控设计

回帖:26个,阅读:9376 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/8/30 11:26:00
#0楼
想通过PID的电流输出控制变频器,实际值与PID跟踪值相比,小时,变频器增加频率,大时,减少频率,相等时,保持频率.
但是当监测值与PID设定值一致时,就不输出电流,如何在不增加设备的情况下,实现上面功能.变频器为明电VT230S,PID为Wt-600FG(电子部四十六研究所出的)
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/8/31 18:53:00
#1楼
条件把自己堵进死胡同里了!
975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/8/31 19:39:00
#2楼
怎么放宽条件,实现起来最简便?请给出方案,谢谢!!
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/9/1 6:50:00
#3楼
以下是引用一脸豆在2004-8-30 11:26:00的发言:
想通过PID的电流输出控制变频器,实际值与PID跟踪值相比,小时,变频器增加频率,大时,减少频率,相等时,保持频率.
但是当监测值与PID设定值一致时,就不输出电流,如何在不增加设备的情况下,实现上面功能.变频器为明电VT230S,PID为Wt-600FG(电子部四十六研究所出的)
没听说过当监测值与PID设定值一致时,就不输出电流的调节器。假如真这样,更换!
975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/9/1 8:40:00
#4楼
PID的功能是在与设定值偏差大时,输出大的电流,使通过电流控制的变频器以大频度工作,当设定值与传感器传入的值相等时,基本上不输出电流.如果直接用PID出来的电流信号控制变频器来运行,就不能使变频器的输出频率稳定下来.
最开始用PID时,象想着它能把设定值与实际值比较,并可以输出一个控制电流来控制风机变频器.以为PID输出的电流是实际运行时需要的控制频率电流,当比设定值小时,PID输出的电流就会加大,加大到所需要频率的电流后稳定下来,使变频器一直处于这个电流的控制下工作.但实际上是PID的电流输出只是反映要到平衡态时,变频器变化的快慢.差值大时,输出大电流,使变频器以较快的速度实现系统平衡,差值小时就相应变化小或是不变化.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/1 9:42:00
#5楼
什么项目?
975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/9/1 9:51:00
#6楼
锅炉燃烧控制
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/9/3 7:14:00
#7楼
假如你的调节器真正能实现PID调节的话,请调整PID参数,估计你没有加积分。
911
squirrelz
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2004/9/1
发站内信
发表于:2004/9/3 8:30:00
#8楼
其实你的PID可用单片机编程实现,成本绝对比你现在用的PID低很多,如有需要可联系我。
1097
xinhui
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2004/9/3 9:05:00
#9楼
我做过实验,可用一台PLC与变频器直接连接,不用模拟量单元同样可以达到您的要求。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005