6个400瓦特的泛光灯加2个1200瓦特的UPS 2台工控机(700瓦特左右)和2个电子栏杆(600瓦特)应该配多少安的漏电和空开谢谢了.
872
5280001
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/9/5
发站内信
发表于:2009/9/6 7:50:59
#1楼
没人回答吗?
872
5280001
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/9/5
发站内信
发表于:2009/9/6 9:26:28
#2楼
急啊!怎么没人回答呢?
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/9/6 9:58:28
#3楼
400*6+1200*2+700*2+600*2=7400

7400/220=33.64(A)

50A啦
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/9/6 10:48:14
#4楼
进来电源是单相的?如果三相20A的足够了,匹配开!
新手报道,受教必顶!
图
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/6 15:56:45
#5楼
单相50A。