* 帖子主题:

西门子PLC下载失败

990
花不懂
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2009/9/4 16:37:48
#0楼
S7200PLC,带两个数字量的扩展,用的是笔记本和PLC连接的,显示的状态是已经连接上,点击下载程序,可以下载,不过下载到最后状态栏显示下载失败,提示信息显示请查看非致命错误,这是怎么回事,希望能得到帮助。
问题补充:所用的版本是  V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3
已经设置为中文   前几天还没有问题,今天一下载就出了问题
我在昨天的时候编了一部分自动程序,是用SCR编的,是不是跟他有关系?
我打开一个空的程序下载,发现并没有问题,可以下载。试问一下是不是我编写的程序有错误,或者是软件所说的非致命错误?

M点我都用到了,就是用到了M31.7,定时器也用了好多,用到了T120多。
学习在学习!
llcazlh@163.com
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/4 16:44:04
#1楼
呵呵;如果是空程序或简易程序可以下载的话,就是你程序的问题了;
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/9/4 16:44:41
#2楼
你保你新编的程序删掉,下载看看。
如果空的程序能下载,估计是你的程序有问题
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
990
花不懂
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2009/9/4 16:58:25
#3楼
那就麻烦了,我新增了一个子程序,有一百多个网络,难找了,我是用SCR编的自动程序,怎么办尼
学习在学习!
llcazlh@163.com
873
xianghuixu
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:873
注册时间:2009/9/3
发站内信
发表于:2009/9/9 16:33:41
#4楼
把你的调用程序段先注释掉,下载看看